使用Startware提供的驱动,在配置EMIFA时执行下图的函数

函数原型如下图

单步调试,并通过反汇编后结果为下图

图中可以看出来,只是进行了或运算并赋值。但是运行创龙提供的EMIFA-FPGA-DMA的例程时,同样的函数调用反汇编结果却截然不同,如下图示:

可以看出这里明显是由位清零操作(CLR)。请问是需要配置编译器其他参数吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
沙发
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:19:11 | 只看该作者
为了查看驱动源码,工程设置了函数依赖为TI的StartWare安装目录下的工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

1137

积分

QQ游客

积分
1137
板凳
发表于 2016-1-30 10:17:31 | 只看该作者
TI的EMIF驱动这里有BUG,我们是修改过的,有清零操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
地板
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:22:40 | 只看该作者
Lewis 发表于 2016-1-30 10:17
TI的EMIF驱动这里有BUG,我们是修改过的,有清零操作

嗯,谢谢。其实我想问的就是StartWare是不是这里设计的不合理