我在一个硬件中断函数中,
发送了一个函数的信号量    Semaphore_post(sem_fpgaXmt);
启动了定时器 Timer_start(timer0);
在定时器的响应函数中发送另一个函数的信号量
Void FPGA_clock_int()
{
    Semaphore_post(sem_fpgaRcv);//暂时取消
}
但是,现在发现,sem_fpgaRcv信号量激发的函数,并不是每次都响应,请问怎么回事,求指教。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

15

主题

1357

帖子

4579

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
4579
沙发
发表于 2016-1-13 17:21:15 | 只看该作者
SYS/BIOS 线程只在条件满足的时候才能运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

21

帖子

116

积分

注册会员

Rank: 2

积分
116
板凳
 楼主| 发表于 2016-1-13 20:20:45 | 只看该作者
希望缄默 发表于 2016-1-13 17:21
SYS/BIOS 线程只在条件满足的时候才能运行

谢谢,你的回复,但是,不是已经发送信号量了吗?

点评

SYS/BIOS 是基于优先级调度的原则 即使信号量已经发布 但是系统中正在运行的线程优先级高于被发布信号量所在线程 除非被主动让步否则也无法运行  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1357

帖子

4579

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
4579
地板
发表于 2016-1-14 09:11:13 | 只看该作者
jackding 发表于 2016-1-13 20:20
谢谢,你的回复,但是,不是已经发送信号量了吗?

SYS/BIOS 是基于优先级调度的原则
即使信号量已经发布 但是系统中正在运行的线程优先级高于被发布信号量所在线程 除非被主动让步否则也无法运行
回复 支持 反对