串口烧写格式镜像转换出错 - TMS320C6748 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4164|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

串口烧写格式镜像转换出错

[复制链接]

15

主题

38

帖子

1199

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1199
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-25 15:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问创龙工程师,在按照TMS320C6748开发例程使用手册进行串口加载和烧写格式镜像转换时,执行 generate AIS时,出现one or more parameter error must be corrected,请问怎么解决?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

1137

积分

QQ游客

积分
1137
沙发
发表于 2015-8-25 16:36:30 | 只看该作者
按下图重新填写数字 115200

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

38

帖子

1199

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1199
板凳
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:49:06 | 只看该作者
Lewis 发表于 2015-8-25 16:36
按下图重新填写数字 115200

UART的时钟是115200,但是Module clock模块和baud前面的方框是空白的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

38

帖子

1199

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1199
地板
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:50:08 | 只看该作者
UART的时钟是115200,但是Module clock模块和baud前面的方框是空白的C:\Users\Administrator\Desktop
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

38

帖子

1199

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1199
5#
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:53:33 | 只看该作者
本帖最后由 山花烂漫 于 2015-8-26 09:58 编辑
山花烂漫 发表于 2015-8-26 09:50UART的时钟是115200,但是Module clock模块和baud前面的方框是空白的
发表于 2015-8-26 15:27:37 | 只看该作者
115200这个数字是重新填写,是重新填写,把115200这个数字清除了重新填写,Module clock baud就会自动生成
回复 支持 反对