问题一:从上图可知,设备树默认的设置为同步读写、数据地址复用,如何配置为异步、地址数据非复用模式?请直接给出修改方法;

问题二:默认配置使用了wait0、ben0、ben1、adve/ale等信号,在实际情况下我们不使用这些信号,如何修改设备树,不配置这些引脚就代表不使用这些信号了么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

36

主题

526

帖子

7568

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
7568
发表于 2019-6-12 17:16:14 | 显示全部楼层
您好,
  1.图中设备树文件配置的是同步非复用模式,0是非复用模式。
    如需配置成异步模式,配置思路:设备树文件需要删除以下几行,FPGA端的程序也需要修改,ARM不再提供时钟到gpmc_clk引脚,FPGA需要找其他时钟来作为工作时钟

  2.具体说明请查看内核源码下Documentation下的.txt文档