AM437XF FPGA与ARM通信问题 - AM437x - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4589|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[已解决] AM437XF FPGA与ARM通信问题

[复制链接]

5

主题

12

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-8-15 09:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据贵司AM437X的用户手册《基于 AM437x 的 FPGA 与 ARM 通信测试 》进行测试时,有如下问题

1.手册中第二节的“2.FPGA 与 ARM 基于 GPMC 通信测试”中GPMC的时序时是使用设备树中默认的时序吗,还是要进行修改。


2.测试手册中第四节时,使用修改后的设备并烧写进第二节的FPGA程序,在arm中进行读写测试时发现,向任意一地址写值后,读取任意地址都为刚才写入的值,这种现象是修改后的时序本身的正常现象嘛?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

44

主题

368

帖子

2894

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
2894
沙发
发表于 2018-8-15 21:20:09 | 只看该作者
您好,xzf361

1.    默认的设备树是带地址的读写,不需要修改,配置如下图所示。

2.    修改后的设备树是不带地址的读,配置有所不同,如下图所示。如果使用不带地址读模式设备树配置,FPGA端加载的是gpmc.bit带地址读写的程序,此时ARM端与FPGA端的GPMC时序不同,导致无法正常通信,ARM读到的可能只是GPMC总线上数据。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-4-25 20:45 , Processed in 0.035838 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表